主题:农村水泵地埋线缆供电,埋深0.4--0.8米左右,一根线断裂且没有接地,没有导线探测仪怎么快速查找断裂点??
点击:2664 回复:38
20楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
经常遇到空开缺一相,不妨量一下两头空开。
最后修改:
2017/12/13 6:31:39
17-12-13 06:31
21楼
编辑
引用
管理
hxzs850623
帮顶!!!
17-12-13 06:42
22楼
编辑
引用
管理
zzn6737
穿管中间有接头,地埋是否在接头处做个操作井或者地上标示啊。
17-12-13 07:33
23楼
编辑
引用
管理
yejingmao
重点的你之前拉了几条线?有地线可利用吗?接地另外打地线
17-12-13 08:24
24楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个肯定不会拉地线的啊!
在水泵房那里倒是做了地线的(毕竟不过是几根角铁焊接埋起来,但是400米6平方铜电线价格不菲啊)
老家山区不比平原,而且架空线会出现各种异常(一旦断线导致电死人那就是负责不起),地埋已经是处理最好的方案了!
17-12-13 09:17
25楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
工程是不小的,但是楼主回去了那就不是事!得找个人帮忙了。
17-12-13 09:28
26楼
编辑
引用
管理
刘刚VtDoERSp
套管了还没动过土,接头是最薄弱环节了,看来接头出现问题的可能性最大了
17-12-13 10:14
27楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
这个办法好
17-12-13 10:16
28楼
编辑
引用
管理
gongkonglaj
农村电缆施工相对不太规范,一直担心安全问题
17-12-13 10:17
29楼
编辑
引用
管理
877476825
先检查接头,当初接头位置没做标记吗。接头是最薄弱的环节,防水,压接不到位就会腐蚀
17-12-13 13:11