楼主  人家要你赚钱你还不乐意
17-12-07 20:15
看看报过流时电流多大。
17-12-07 20:44
根据描述,由于不确定何时跳闸,估计是在启动时候跳闸的,建议从这个方向去看看,或者把加速时间改长点看看
17-12-07 21:53
泵电机不是变频电机吧
17-12-08 07:10
硬件上更换电容,电解电容都更换。
17-12-08 07:22
原来的电机坏了吗?如果坏了造成电机损坏原因是什么?确定下机械部分有没问题,泵的轴承,及泵安装是否同心,是否震动,再查电气部分。变频器应没问题。
17-12-08 10:33
看时间,电容应该到期了
17-12-08 16:23
时间长电解电容检查一下。
17-12-09 07:55
看前后电机的极数是不是一样
17-12-09 08:13
一般检查管道的止回阀。
17-12-09 08:18