主题:关于一机多屏设置

点击:3234 回复:11

附件 捕获.jpg
现有FX3UPLC一个,威纶触摸屏2个,PLC的编程口与一个触摸屏已经通讯上了,而且,在PLC上装了一块通讯模块:FX3U-485-BD。实现PLC与两个触摸屏同时通讯,应该怎样设置两个触摸屏的系统参数以及怎样接通讯线?
谢谢。
17-12-06 03:15
你的屏和屏之间有没有通讯链接功能,另外FX3U除了编程口之外还可以扩展2个通讯口。
17-12-06 07:19
信捷是设置为多机从站模式即可,可以试试看,祝你好运
17-12-06 07:51
触摸屏可以设置主从屏。
17-12-06 08:43
按照各自的通讯口连接各自的电缆应该是可以的。
17-12-06 11:19
兄弟啊,你这个在维纶的官网有很详细的视频教材啊
17-12-06 21:54
怎样设置呢?我在系统设置里面找不到“预设站号”这个设置
17-12-07 00:07
谢谢,已经买了FX3U的了
17-12-07 00:08
呵呵;二个屏同时连PLC的话,还是用422BD方便,这样二个接口一样,与屏的线也一样;
17-12-07 09:19
要是一样程序屏,威纶通不是有很好的例子吗!一机多屏。。。
最后修改:2017/12/7 19:00:55
17-12-07 19:00