761627387
写了一段程序,就是把伺服脉冲数量在触摸屏上显示出来,可实验结果数值框里只有一串星号也就是没有
显示应该显示的脉冲数,到底是错在哪里啊
最后修改:
2017/11/30 18:05:22
17-11-30 18:04
1楼
编辑
引用
管理
SZHFEI512
数值超过显示范围,重设显示位数与数值。
17-11-30 18:58
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
我觉得应该是触摸屏的数字显示格式不对造成的。
17-11-30 19:06
3楼
编辑
引用
管理
卢学斌
检查触摸屏选择的数据类型。
17-11-30 19:14
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
可能是相互间数值范围和格式不匹配 造成的
17-11-30 19:14
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
触摸屏画面拍照看一下!
还有触摸屏相应的寄存器怎么设置的?
最后修改:
2017/11/30 19:26:40
17-11-30 19:25
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
首先通过PLC软件监控D160(32位)看有没有问题,没问题再看触摸屏中的设置。
17-11-30 19:42
7楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
看一下PLC里面的值是多少
17-11-30 19:44
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
数制不一致
17-11-30 21:00
9楼
编辑
引用
管理
761627387
只是选择了32位,其他倒没注意,