登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:这样写错在哪里

点击:812 回复:11

写了一段程序,就是把伺服脉冲数量在触摸屏上显示出来,可实验结果数值框里只有一串星号也就是没有
显示应该显示的脉冲数,到底是错在哪里啊
附件 上传.jpg
最后修改:2017/11/30 18:05:22
17-11-30 18:04
数值超过显示范围,重设显示位数与数值。
17-11-30 18:58
我觉得应该是触摸屏的数字显示格式不对造成的。
17-11-30 19:06
检查触摸屏选择的数据类型。
17-11-30 19:14
可能是相互间数值范围和格式不匹配 造成的
17-11-30 19:14
触摸屏画面拍照看一下!
还有触摸屏相应的寄存器怎么设置的?
最后修改:2017/11/30 19:26:40
17-11-30 19:25
首先通过PLC软件监控D160(32位)看有没有问题,没问题再看触摸屏中的设置。
17-11-30 19:42
看一下PLC里面的值是多少
17-11-30 19:44
数制不一致
17-11-30 21:00
只是选择了32位,其他倒没注意,
17-11-30 22:12

上一页下一页