登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这么大的空开,小电机接头打火一下,居然跳闸了。
点击:5937 回复:34
20楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
346953791
在 2017/11/29 19:30:05 发言
【内容省略】
是的工地上用的多,可以看到触点的状态
17-11-30 09:00
21楼
编辑
引用
管理
chi1225
一个空开下面接那么多线,可能本来就三相电流不平衡。。
17-11-30 09:02
22楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
不知道左边的那个红色的盒子是什么宝贝?楼主说说呗
17-11-30 13:22
23楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
17-11-30 14:17
24楼
编辑
引用
管理
m7_Hugo
看见右下角,黄色RESET键
17-11-30 15:05
25楼
编辑
引用
管理
zjx559
黄色复位键说明什么问题呢?
说明 是带漏电保护的断路器吗?
17-11-30 16:13
26楼
编辑
引用
管理
zjx559
当时没有漏电啊,只是接触不良,跳了一下火。
17-11-30 16:15
27楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
透明壳的断路器不错,第一次看到。触点接触不良、打火都能看到
17-11-30 16:21
28楼
编辑
引用
管理
yyybrb
带漏电保护的断路器一般漏电流在100MA以上就动作了
17-11-30 19:43
29楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
接触不良出现打火现象 ,打火造成的弧光形成对地短路电流。
17-11-30 21:31