主题:这么大的空开,小电机接头打火一下,居然跳闸了。

点击:5937 回复:34

引用 346953791 在 2017/11/29 19:30:05 发言【内容省略】

是的工地上用的多,可以看到触点的状态
17-11-30 09:00
一个空开下面接那么多线,可能本来就三相电流不平衡。。
17-11-30 09:02
不知道左边的那个红色的盒子是什么宝贝?楼主说说呗
17-11-30 13:22
该用户被锁定!
17-11-30 14:17
看见右下角,黄色RESET键
17-11-30 15:05
黄色复位键说明什么问题呢?
  说明 是带漏电保护的断路器吗?
17-11-30 16:13
当时没有漏电啊,只是接触不良,跳了一下火。
17-11-30 16:15
透明壳的断路器不错,第一次看到。触点接触不良、打火都能看到
17-11-30 16:21
带漏电保护的断路器一般漏电流在100MA以上就动作了
17-11-30 19:43
接触不良出现打火现象 ,打火造成的弧光形成对地短路电流。