主题:这么大的空开,小电机接头打火一下,居然跳闸了。
点击:5937 回复:34
楼主
编辑
引用
管理
zjx559
这么大的空开,小电机接头打火一下,居然跳闸了。
不是短路,只是接触不良, 看来保护功能还是很强的吗!
有点不敢相信。
17-11-29 11:45
1楼
编辑
引用
管理
zjx559
左下角接线排上有打火烧黑的痕迹,负载电机是好的, 3KW三相小电机。
17-11-29 11:49
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
工地上的配电箱吧?漏电开关呢当然跳!不跳闸还敢用啊?
17-11-29 12:54
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看开关有哪些保护,哪个保护起了作用;开关的额定电流是多少。
补记:
接触不良的火花也可以引起短路;而接触不良的热量,也可能造成绝缘损坏。
看图示痕迹,应当擦去污迹并检查绝缘。
最后修改:
2017/11/29 13:42:08
17-11-29 13:34
4楼
编辑
引用
管理
电工班长
首先跳闸原因是漏保动作而非短路电流动作。其次接线端子应换掉,否则即便是处理了遇到阴雨潮湿天气还是会出故障。
17-11-29 14:53
5楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
打火可能因为绝缘不好或者潮湿短路引起的,能跳闸说明你的断路器正常,否则直接烧起来那才可怕了……
17-11-29 15:04
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
引用
qq2994216177
在 2017/11/29 15:04:22 发言
【内容省略】
这个断路器是带漏保的
17-11-29 15:44
7楼
编辑
引用
管理
gjf201337
漏电跳闸啊
17-11-29 16:10
8楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
肯定要跳啊 否则还有什么用
17-11-29 16:16
9楼
编辑
引用
管理
13506908032
带漏电的断路器灵敏度比较高
17-11-29 19:11