登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:刚开始接触欧姆龙CP1E PLC输入输出点分配问题

点击:13544 回复:24

是的,我说了刚开始接触这个欧姆龙,是人家的设备要改造,加点功能而已,用三菱的已经写好了,但是不知道欧姆龙的怎么增加输入点和输出点,改了机型后还不能直接用?
17-11-28 08:49
是的,压滤机,半自动的加一个自动压榨而已。没有触摸屏的,加外部时间继电器,加两个阀。
17-11-28 08:50
我知道输入输出怎么看,plc外壳上有写的,但是为啥E30有1ch通道 难道输入不是I1.00开始的吗?为什么直接输入I1.00 PLC
不认识?
17-11-28 08:51
那我实际输入I1.00 为什么PLC自己不在输入点处增加I:字样?而是把它当做工作(w)寄存器来用了? 前提是我已经把机型更改成E30了,而不是E20
17-11-28 08:53
在顺便请教下,欧姆龙程序里有这么一句: BCD A642 D100   A642对应PLC上的一个电位器,可以调整该寄存器的值?可以把他放在一个计时器里当做外部可调的时间设置,这个是怎么对应的?我看PLC程序下载口里打开有2个电位器 ,是不是还有一个特殊寄存器用于存放另一个的设置值?但是这个怎么看呢?设置了你不知道具体自己设置的是多少时间?  电位器旋钮旁边写着1和2.
最后修改:2017/11/28 9:01:05
17-11-28 09:00
不显示I,也可以用吧。
17-11-28 09:10
不显示I 估计只能当内部辅助继电器用
17-11-28 09:20
我重新新建一个E30的空白程序,然后把旧程序复制进去 就可以了,那如果需要在原有基础上更改机型,需要怎么改呢?
17-11-28 09:31

引用 刹那 在 2017/11/28 8:53:42 发言【内容省略】

好像不是这样
17-11-28 10:47
原机型不带S,新机型带S?
17-11-28 10:49

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯