主题:这个超声波传感器怎么接到PLC上用?

点击:5261 回复:11

附件 IMG_20171126_142509.jpg
请教师傅,这个超声波传感器怎么接到PLC上用?
最后修改:2017/11/26 15:56:48
17-11-26 14:57
我只要它能输出开关量就可以了
17-11-26 15:00
按照电源的电压要求先把电源接上,然后用示波器看那两个输出端的波形?
17-11-26 15:20
先搞清楚输出的信号;
17-11-26 15:26
你的这个直接接PLC不行,不是PLC认可的信号
17-11-26 15:36
附件 mmexport1511682169936.jpg
17-11-26 15:43
附件 mmexport1511682162485.jpg
17-11-26 15:43
要怎样才能接入PLC
17-11-26 15:46
这是玩单片机用的模块呢!
17-11-26 15:48
利用输出ECHO的TTL电平信号 加TLP521来实现吧!