主题:棘手问题:ABB变频器带11KW潜水汞,连烧三电机,接地。

点击:2539 回复:27

加输出电抗器
17-11-25 07:14
直接启动运行会不会烧呢?电流大么?会不会是过载呢。测过电流没有?水泵参数连扬程都没有?扬程能达到要求吗?各位大神再补充
最后修改:2017/11/25 7:23:00
17-11-25 07:22
电缆线太长了,不能用屏蔽电缆线,要用非屏蔽的。输出加正弦波滤波器。把变频器的功率放大一档。否则,总是烧电机,也不是个事呀。
17-11-25 11:17
加装输出电抗器,并且把载频调高一些,问题应该就解决
17-11-25 11:23
凡事都要事不过三。楼主的问题,应该静下心来总结一下,先看看三次烧电机的状态是否一致,都是绕组的线圈什么位置烧,烧的状态是否相同?如果是谐波击穿绝缘,应该是打孔状的破坏绝缘。要善于寻找故障源的蛛丝马迹。
17-11-26 15:32
是不是水泵过载,运行中电流是多少。
17-11-26 17:10
与电机配套的水泵的扬程和出水量没说明。
17-11-26 17:14
不知道楼主潜水泵为什么要用变频器控制呢!普通电机,在水下,电缆又有点长,变频器控制非常的不合理……
17-11-29 15:01