登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】零线烧断(20171123)

点击:1956 回复:38

160A空开把零线烧断了,负载20个左右电机,功率400到750瓦,小链条运输线每三四电机一个10A的小空开控制,接触器带热继其它都好的,换过零线开机试了半小时就送电,没找到原因,请大家指导下。
附件 S71122-18424214.jpg
最后修改:2017/11/24 9:01:05
17-11-22 21:10
空开下端接触不良?
17-11-22 22:00
这个,一般不建议主断路器控制零线,还有就是非高触电性环境,不建议加装漏电断路器
17-11-22 22:50
零线不轻易断啊,难道你总零线上安装开关么
17-11-22 22:51
未能看清楚导线断开处的情况,以及开关端子处的情况。
若为长时间过热的话,下端的端子却无痕迹;若是开关端子一端接触不良,导线却是中部断开。
未知线径多少,导线有无问题;负荷是三相的还是单相的,三相负荷是否平衡。
可注意更换后的导线电流,及其发热情况。
17-11-23 01:30
看端了子颜色标记像是黄绿红蓝的排列啊,烧了的像是黄色的相线啊,如果零线断了,负载有没烧的。
17-11-23 06:02
三相不平衡严重,卡一下电流。
17-11-23 06:03
三相不平衡及开口鼻子的压接质量不好导致。
红色线上端鼻子与线压接处有打火现象,下端螺丝没有拧紧也有打火现象。
17-11-23 07:39
看样子是接触不良导致的,红色线也有点。
17-11-23 07:57
尽量使三相平衡零线烧断一般是三相不平衡引起的
17-11-23 08:01

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯