主题:【话题】td400c文本显示器,上电Cpu无响应?(20171105)

点击:6778 回复:15

这类的问题建议还是上图比较容易讨论
17-11-05 21:17
这个东西与200PLC连接,文本设置注意以下几点:
1.通讯电缆
2.波特率
3.站号
4.重要的一个设置:参数块起始地址(TD 中设置的参数块地址必须与PLC向导中配置的存储区首地址对应。)所以更改了PLC程序中存储区首地址也会连接不上。
17-11-06 09:07
附件 1557630446.jpg
附件 1608078808.jpg
呵呵;先看好PLC是不是工作正常;
设置中CPU地址必须与S7-200的相同,TD400的地址不能设成一样的,波特率必须一样;
这三个设对就可以通讯上;
至于参数块地址,设错或不设显示的是无参数块,而不是CPU无响应;
17-11-06 09:52

引用 zzn6737 在 2017/11/5 11:28:20 发言【内容省略】

你确认是人家的TD400坏了就让人家送修?
17-11-07 10:41

引用 ZCMY 在 2017/11/7 10:41:49 发言【内容省略】

看清楚了没?是咨询。
17-11-07 11:38
读取plc程序看看,正常可以看到文本相关的设定部分。不是特别复杂找个触摸屏之类的做下程序就可以了。
17-11-07 13:43