登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:一台汇川15KW变频器工作中报三相不平衡。
点击:1783 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
zzm7959
这台变频器空载检测是正常的,但是带上电机运转报ERR13,检查是三相不平衡!经查是电源驱动板波形不正常,更换驱动光耦U12,变频器工作正常了。
17-11-02 14:17
1楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
不正常波形是什么样的?
17-11-02 22:06
2楼
编辑
引用
管理
xquan
引用
蛇会大学
在 2017/11/2 22:06:08 发言
【内容省略】
不正常的波形就是运转报ERR13,三相不平衡
17-11-02 23:37
3楼
编辑
引用
管理
465010287
现场有示波器直接量出来,真方便
17-11-03 06:29
4楼
编辑
引用
管理
zzm7959
六路信号波形正常时必须一致,有一路不一致就是不正常。
17-11-03 08:05
5楼
编辑
引用
管理
jyzaiwmx
17-11-03 09:33
6楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
引用
zzm7959
在 2017/11/3 8:05:08 发言
【内容省略】
你是空载测还是带载测?
17-11-03 10:15
7楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
是不是空载的时候波形都不正常?
17-11-03 10:17
8楼
编辑
引用
管理
zzm7959
只有一路不正常其它正常。这个变频器是运转工作中才报故障。不是一上电就报。
17-11-04 07:59
9楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
没图,估计很多人看不懂
17-11-05 12:02
上一页