登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这一种电流表是怎么使用的
点击:1458 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
485通讯方式的电流表罢了,
17-10-31 23:35
11楼
编辑
引用
管理
329345277
这个应该是走通讯,需要把485的地址改成你对应的地址
17-11-01 06:28
12楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
"其中有一个坏了,我把另一个风机的表换来,但是在触摸屏上还是显示原来的电动机电流"
依据楼主所述,个人理解为更换后,触摸屏上还在原来风机的位置显示电流。
那么表的地址需要更改。
17-11-01 07:40
13楼
编辑
引用
管理
gzlsj
打电话给厂家他们会给你说明怎么操作或者发一份说明书给你。
17-11-01 07:54
14楼
编辑
引用
管理
yecao2003
直接与多功能仪表通讯读取数据的。
17-11-01 08:22
15楼
编辑
引用
管理
yeyecun
RS-485通讯电流表,更换时需要站号设置
17-11-01 10:38
16楼
编辑
引用
管理
55366318
这个看来不好整了
17-11-01 18:38
17楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
是不是设置了通讯地址了?
17-11-02 08:34
18楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
就是个0-5A的电流表头 里面设置变比 带通讯输出而已 ,你变比不改电流就不对的
17-11-02 17:29
19楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
触摸屏读的还是这个表头 地址不一样
17-11-02 17:29
上一页
下一页
工控新闻
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
更多新闻资讯