主题:众辰H3400改功率
点击:4438 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
416259740
我有一主板是7.5KW的,我想改成15KW的,请问那位老师知道怎样改,谢谢
17-10-30 13:55
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
如果没有修改功率此参数项。
没有厂家密码的话,可能只有刷新存储器数据一个办法了。
17-10-31 19:16
2楼
编辑
引用
管理
zhaozxq
更换新的存储器芯片不下数据可以吗?
17-10-31 21:06
3楼
编辑
引用
管理
xq09181
有的机器可以,有的不行。众辰的空片可能不行。
17-11-01 08:51
4楼
编辑
引用
管理
416259740
可不可以,把坏主板上的存储器换到新的,要改功率的主板上,我现在先把坏板上的存储器拆下,先把里面的数据保存,只能试一下看可不可以了.
17-11-01 10:18
5楼
编辑
引用
管理
ydc820
f9.52可以改功率,f9.08电流,不过9.00要输入密码,多少忘了,知道的人说一下
最后修改:
2017/11/1 14:13:47
17-11-01 14:01
6楼
编辑
引用
管理
416259740
我的说明书怎么没有F9的参数,下错说明书了?
17-11-01 15:49
7楼
编辑
引用
管理
ydc820
高级参数f9.00输入密码65535
下f9.52功率 F9.07母线电压效准 f9.08电流
祝你好运
17-11-01 18:45
8楼
编辑
引用
管理
416259740
非常感谢这位老师,谢谢
17-11-02 14:37
9楼
编辑
引用
管理
416259740
F9.07=1039.4, F9.08=7,F9.52=37 这个怎么改 真看不懂
17-11-03 10:56