以前工厂的机器都是拉闸开关控制的,
17-10-19 21:45
刀开关只能用于隔离,不允许带负载拉刀
17-10-19 22:08
现在高压配电柜里面都有隔离刀闸带负荷拉闸是错误的
17-10-19 22:29

引用 990015440 在 2017/10/19 22:29:24 发言【内容省略】

高压配电柜里面刀闸都有联锁控制:主断路器没有分闸隔离刀闸无法解锁也就无法分离
17-10-19 22:49
肯定是迅速拉开了,否则一拉一合,电弧肯定加剧,安规规定 了的。
17-10-19 23:17
这要是出了事故就吓人了!
17-10-20 06:00
配电柜里闸刀还是挺多的。
17-10-20 08:34
所以为保证人身安全即便拉错了开关,也不要立即合上。
17-10-20 08:37
操作中发生带负荷误拉、误合隔离开关时怎样处理。
答:当误拉隔离开关时:当隔离开关并未完全开断便发生电弧,应立即合上;若隔离开关已全部断开,则不允许再合上。 当误合隔离开关时:即使误合,甚至在合闸时发生电弧,也不准再把刀闸拉开;应尽快操作油断路器切断负荷。
17-10-20 09:34
我也在复审
遇到同样的问题
我们这题库答案是B
但是我开始也是选择的A
17-10-20 10:09