再问一个PLC编程的基础问题:
定时器T到时间后其动作受扫描周期影响吗?程序如下图:假设扫描周期为10毫秒,T300到达定时15毫秒后Y000、Y003立即输出吗?与Y003相关的Y002、Y004也立即输出吗?
点击:1375 回复:10
引用 zhanghua6070 在 2017/10/13 10:37:13 发言【内容省略】
定时器几乎都受到扫描周期的影响,只有在扫描定时器触点的时候才会去更新当前定时值并进行比较。