主题:求解:欧姆龙CP1E编程线与电脑连不上
点击:8578 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
1601徐远fPKN
CP1E与电脑连接不上,目前在win7系统上使用的是CX-Programmer 9.5版本的,编程线与电脑连接后电脑没有任何反应(换了别人电脑也一样,换了编程线还是不行),没有提示“发现新硬件”,根本识别不了;然后打开CX-Programmer 9.5,设置完型号以后,尝试连接,显示“所选端口不存在”等问题,我在想是不是软件版本的问题,请各位大神给小白指点一二,多谢!!!
17-10-11 20:22
1楼
编辑
引用
管理
goldage
同样型号,我在XP系统下运行不存在这个问题啊,建议还是检查一下设置项目
17-10-11 21:05
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
需要手动安装USB驱动程序。
17-10-11 21:58
3楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
楼上说的,驱动没装好
17-10-11 22:15
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
官网下载驱动安装即可
17-10-12 00:22
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
设备管理器 里面看看驱动是否正常。
17-10-12 08:01
6楼
编辑
引用
管理
yecao2003
以前是不支持WIN7系统的,现在不知道支持没有。
17-10-12 09:22
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
引用
yecao2003
在 2017/10/12 9:22:47 发言
【内容省略】
很多年年就支持了
17-10-12 11:33
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
yecao2003
在 2017/10/12 9:22:47 发言
【内容省略】
不清楚你说的以前是那个朝代,自有CP1E(H)就一直用WIN7
17-10-12 13:23
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
如果在电脑设备管理器里都“”没有提示“发现新硬件””那就是PLC USB 是坏的,或电缆太差劲。