主题:变频器不能用外部端子故障复位
点击:4443 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
小瓦
键盘可以复位,设置为外部端子控制,多功能端子自定义,换了几个端子,参数都设置了,外部控制正反转可以正常用,就是故障不能复位。会是什么问题呢?参数方面还有什么注意的吗?
17-10-06 21:00
1楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
可能还有几个相关参数要设定
17-10-06 21:11
2楼
编辑
引用
管理
goldage
具体哪个型号的变频,亮出来看看呗
17-10-06 21:14
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
具体的变频器是什么型号?什么牌子的呢?故障复位一边都是多参数并联应用的,可以从各个渠道对变频器复位。
17-10-06 21:15
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
这个应该和参数设置有关!
17-10-07 04:29
5楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
确定一下设置和接线是否对应……
17-10-07 07:13
6楼
编辑
引用
管理
安且吉兮
应该是变频器内部通讯板的光耦坏了吧。
17-10-07 07:22
7楼
编辑
引用
管理
FORELF
故障类型是什么级别的?有的故障是断电才能复位的。
有没有可能是按键复位和端子复位的级别不一样?
17-10-07 07:30
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
可以查看变频状态,如果定义端子已经给定信号,那就是变频器内部的问题了!或是你短接一下看看
17-10-07 07:30
9楼
编辑
引用
管理
小瓦
找到问题了,24V端子需要和PLC端子短接,内部光耦才有电。
17-10-07 20:32