20楼
编辑
引用
管理
460141220
这个用电源极性检测仪检测的,没问题。期初我也是怀疑这个
17-09-18 08:36
21楼
编辑
引用
管理
460141220
很早之前在一客户那里。也是这样测量进线端的地线和接地端子的电压,60V慢慢降到5V。他们那边的高级技师说是感应电造成的
17-09-18 08:36
22楼
编辑
引用
管理
知道一点
不是说了很正常,将那端子接地线你再量一下看
17-09-18 09:37
23楼
编辑
引用
管理
知道一点
装有起搏器的难说是吓死的
17-09-18 09:39
24楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
460141220
在 2017/9/18 8:36:41 发言
【内容省略】
这是因为这二个地线有电位差,通过你用的表逐步拉平,你下次用类似示波器或更高内阻的表看看
17-09-18 09:42
25楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是不是感应电压,介个小电阻就知道了,如果是感应电压,节点组以后,两端电压会衰减迅速,如果是漏电,电压不变。是吧?
17-09-18 21:33