登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:只要有勇气,胆大细心,都能修好变频器。

点击:14623 回复:37

谢谢您,我现在听您一说我才明白。我以前17年接触的全是GTR变频器,确实是晶体管的,但我不知道有GTR和IGBT区分。有些人也给叫IGBT.所以,17年以前我维修变频器没害怕过,不知道什么叫“怕”!直到我17年后到了另一个单位才接触了IGBT结构的变频器。和以往一样随便拔IGBT触发端子,结果炸过机!后来又买了咸工出版的变频器维修的书。才明白不能随意拔下触发端子。或者不能随意拔下触发端子测量波形!一定在IGBT单独供电安全电压内检查波形。17年来就没接触过IGBT的,全是GTR的,直到17年后我才真正更深一步了解了修变频器的风险。长了许多知识,但一直没明白为什么日本的拔触发端子不炸机。现在我了解了。向大家学习。我以前没用过示波器,都是拔下触发端子测六路静态阻值和直流电压是否都一致。均恒。全靠一块500形万能表。现在用上了示波器。可是当年也修好了不少变频器,因为旧变频器和坏变频器有的是,随意拆,随意组合。多来咱论坛学习不吃亏。
17-08-31 09:37
楼主写自己的经历呢,估计也没少受苦呀。
17-08-31 10:00
我07开始修变频器,才遇到几台GTR。也许有些是触发脚那里有电阻的也不会炸
17-08-31 10:02
自学的路曲曲折折,就是陪养兴趣和设定目标,就能战胜困难。努力必定有结果。
17-08-31 10:58
楼主写得很好,但还要指证下,
“上电后,由全波整流后,整流出直流电压经充电电阻给电解电容充电。(因为电解电容容量较大,相当于短路。)当充电至80时,CPU发出指令使充电接触器吸合!”
总体是对的,电容两端电压不能突变,近似短路。要加限流电阻限制充电电流,待电压升至260伏(单相)或460伏(三相),电源板稳定供电,cpu工作后才使接触器短路冲电电阻。
电容耐压不够串联,每个电容并均压电阻,是因为电容的等效电阻不一样,分压后两端电压也不一样,并电阻可以避免内阻大的电容超压爆掉。
报oc一般是过流,oh才是过热
380的机型输入R,T接380伏的风机比较常见的。
通电时igbt的g极不能悬空的,要短接。这是修变频器的人必须了解的。因为igbt通电后C极电荷会经过内部结电容给g极充电使其导通,这样把p,n端短路了。不炸飞才怪。
有的模块接有一块小板,会有泄放电阻并在个g,s极。所以问题不大。
还有现在igbt发展到好几代了,工艺不断提升了。
所以篓主,胆大是要在基础知识过关的情况下,细心是要在有清晰的维修思路才行的
18-01-08 17:13

引用 yiyibushe 在 2018/1/8 17:13:22 发言【内容省略】

非常同意楼上的观点 。
18-01-08 20:09
成功是失败走剩的路
18-01-08 23:15
楼主这话说得,我有勇气,我胆不大但也不小,心也细,可我就是没那个知识和能力。。。,咋办啊楼主。
18-01-10 12:45
原来仓库一大堆台达坏的变频器(27台),我拆了凑了8台好的,其余的扔了
18-01-10 17:51
起码要有变频器原理知识,熟悉硬件。从这入手。可以经常熟悉一下主回路,和新变频器和故障变频器对比一下主回路静态电阻值。熟悉经常易出故障的部位。如整流桥、电解、驱动电路等。好在细心、贵在实践、重在分析。了解整个变频器的工作原理,多接触变频器。
18-01-11 09:21

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯