登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:三菱Plc
点击:1622 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
15238757763
各位老师,三菱plc fx1n我用了内部实时时钟,D8017做比较,但是每次开机,监控D8017时,总是显示数值是1,怎么回事,是这个Plc没有内部电池吗?
17-08-11 17:03
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
D8017是月显示,PLC内部的年、月、日以及时、分,需要初始化预设,将其设为自己需要的时间,用在线方式将时间写入。否则,你调出的时间数据将是出厂缺省的。
17-08-11 17:38
2楼
编辑
引用
管理
莫头脑
1N没有电池只有电容
17-08-11 18:21
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX1N用的是电容,时钟设好后电容充满的情况下断电能保持10天;
太长的话时钟就会丢失;
17-08-11 18:56
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
FX1N好几年就只有台湾香港出品的那种水货了,因为早已经停产
17-08-11 21:08
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
可以用编程软件在线菜单下的时钟设定功能设置下正确的时间。
17-08-11 22:15
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
手上有FX1N-5DM这个的话插在PLC上,通电就自动会显示时钟;
也可以更改;
17-08-12 09:15
7楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
这个时钟功能是做什么用的?
17-08-13 15:18
8楼
编辑
引用
管理
xlian
1N的PLC内部无电池、它的时钟数据在你断电后重启后就初始化了(好像是初始为1999年1月1日0时0分具体的记不清了)
17-08-14 09:19
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
xlian
在 2017/8/14 9:19:40 发言
【内容省略】
呵呵;不至于那么恐怖,否则这时钟功能不是摆设了;
CPU板上有个1uF的超级电容,在通电30分钟的情况下,这个电容可以保持断电十天左右,比如你中间4、5天没送电,再通电时时钟还是正常的;
至于时间太久不通电,时钟会丢失,但绝对不是初始为1999年1月1日0时0分,而是年月日都是乱的,可能是2038年,月份也可能大于12;所以此情况下如果用时钟功能要重设;
17-08-14 09:25
上一页
下一页
工控新闻
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
更多新闻资讯