主题:永宏PLC输入/输出接线方法,SINK和SRCK的不同之处?
点击:7375 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
云伴风回转
[size=4]我想请教一下,我现在在用的是永宏FBs-60MAT2-D24系列的PLC。
我看硬件资料,输入和输出的接线方法好象还不一样,分SINK和SRCK两种,就是X接正,S/S接负,或者相反。 还有就是Y接正,C接负,或者相反。
但是我看PLC上没有写SINK和SRCK这个标识啊。
请教一下,在线等,谢谢![/size]
17-08-11 11:46
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
应该是S/S接电源不同端就表示接不同的信号。
17-08-11 12:39
2楼
编辑
引用
管理
云伴风回转
可是,我就是不知道我手上这种S/S应该接负还是接正,PLC上也没写SINK还是SRCE啊。。。。。
17-08-11 12:45
3楼
编辑
引用
管理
FORELF
仔细看型号,输入是两种方法都可以接,通过SS选择。
输出型号有T1和T2两种区别,这就是输出的SOURCE和SINK了。
17-08-11 13:17
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
输入的公共端上接+ -都可以,所以SINK/SRCE都可以的;
而晶体管输出的PLC输出具体是SINK还是SRCE在PLC外壳上有用红点标识的;
17-08-11 13:17
5楼
编辑
引用
管理
云伴风回转
因为手册上写的是“空白”代表SINK,“J”代表SOURCE,所以我一看这个变成T1 T2就不知道了。是T1是SOURCE T2是SINK吗?
17-08-11 20:18
6楼
编辑
引用
管理
云伴风回转
哎。。。老师啊,我就是翻过来翻过去都没找到手册上所说的那个标识。
17-08-11 20:20
7楼
编辑
引用
管理
百里长青
这个根据你需要来接,比如你的传感器是NPN还是PNP,两种接法都可以,输出也一样
17-08-11 20:40
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
目前的PLC输入信号,大多数都是往2种输入信号均兼容靠近
17-08-11 20:54
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
T2表示内建RS232口的NPN型的晶体管输出;
17-08-12 12:40