10楼
编辑
引用
管理
chn工控学生
怎么说呢,我现在机器是正常运行的,这几个点不得电不影响程序运行,但供应商给的图纸和PLC注解里表明的是这几个点都是有用的,有必要重新拉线看看,接线端子上的线没有虚接现象。
17-08-08 16:19
11楼
编辑
引用
管理
chn工控学生
是的,有几条支路不行。那个中间变量是直接得电的,改成置位也也没用,改成程序里未占用的M点也没用。确定没有复位。
有一点是我现在比如我要后加程序,我新写的程序段即使条件满足输出也不得电。
17-08-08 16:25
12楼
编辑
引用
管理
mjinbao
我未用过FX3U,也不知是哪个编程软件,胡乱说的:
那个程序段,是不是执行了。
17-08-08 19:04
13楼
编辑
引用
管理
bbczcb
怪怪的。可以把程序发来看看吗?
17-08-08 20:47
14楼
编辑
引用
管理
goldage
最简单的看PLC的输出指示灯,等亮没输出就肯定不正常
17-08-08 23:00
15楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
软件界面点击软元件使用一览,就可明白知道原因!另外就是触摸屏上位机电脑等也可以通过脚本或者程序复位让你无法使用!!
17-08-08 23:23
16楼
编辑
引用
管理
ynhjc2013
请把s.s和+24v短接
17-08-14 13:02
17楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
有这么奇怪的事?截图来看看
17-08-14 15:14
18楼
编辑
引用
管理
秀空
是不是仿真没有运行。
17-08-14 15:33
19楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
程序贴出来看看
17-08-14 15:38