主题:【话题】两次电气事故(20170809)

点击:2897 回复:69

质量一般,不过测试要做的,至少能提前发现,不会扩大问题。
17-08-11 13:40
没有铠装,单芯的
17-08-11 13:41
应该还是纠结破坏性吧,应该说在试验电压下能抗住就是合格可用的,扛不住就击穿,需要更换或维修再测试,合格后使用。对故障点是不可逆的破坏。
17-08-11 13:45
应该是用钳型电流表上带的万用表功能来测电压,没有换测量档位,是不是这样子理解?
17-08-11 15:39
第一个事故,电缆送电炸开的!
1、外皮上明显的一刀,是送电之前划伤的还是事故后为了分析划开的?
2、不带铠装的电缆,搬运铺设的过程中,是否按规定进行了防护,未损伤电缆。
17-08-11 16:28
测量高压电缆的绝缘,电缆的容性很大,采用摇表测量时要等电缆电容充满电后才能测出来,要不就是测不出绝缘电阻,一般高压电缆都打直流耐压(大于额定电压3.5~4倍)。
17-08-11 16:41

引用 华星电仪 在 2017/8/11 15:39:27 发言【内容省略】

说到这里,我可能有点想当然了,钳流表在电流档时表笔连接的是不是低阻抗,我不清楚,因为钳流表的电流档不同于万用表的电流档,如果测量完电阻没换到电压档另当别论。
17-08-12 07:43

引用 123321lwq 在 2017/8/11 16:28:12 发言【内容省略】

1、事故之后切开的
2、没有进行特别防护,也没有野蛮施工。
17-08-12 07:47

引用 chency_2008 在 2017/8/11 16:41:08 发言【内容省略】

确实需要做直流耐压,实验设备现在不贵了,能买一台尽量买。电缆损坏损失不算什么,沂南只要是高压电缆,牵涉面就比较宽,停产损失大。
17-08-12 07:50
可能是测完电流测电压,未转换,误导通检测设备导致
17-09-23 17:49