登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】两次电气事故(20170809)

点击:2897 回复:69

新电缆,3300伏,测量绝缘很好,时间来不及,就没做耐压,。单位里也没有耐压试验设备,都是借用施工单位的,电工测量电缆绝缘没问题一般就投用,这次上电就爆了,教训。
附件 IMG_20170727_084138.jpg
附件 IMG_20170727_084545.jpg
最后修改:2017/8/10 8:47:29
17-08-08 07:54
选厂电工测量电流(据描述)时,发生短路,烧伤手臂和脸部,更怀疑是测量电压用错了档位,二次弧光短路造成的。
附件 IMG_20170729_103608.jpg
附件 IMG_20170729_104306.jpg
附件 IMG_20170729_103554.jpg
附件 IMG_20170729_102045.jpg
附件 IMG_20170729_103625.jpg
附件 IMG_20170729_103601.jpg
附件 IMG_20170729_102053.jpg
17-08-08 07:57
用错档位也不应该把钳表烧成这样啊,触目惊心
17-08-08 08:07
钳流表测电流,选错档,不至于短路吧
17-08-08 08:18
看着都不敢用万用表了。。。
17-08-08 08:33

引用 kazefsh 在 2017/8/8 8:18:56 发言【内容省略】

钳流表测量可以测电压,没从电流档转换到电压档,短路是肯定的。
17-08-08 08:33
钳型电流表应该不会这样吧,照片上的环境不好.....无语!
17-08-08 08:36
我的胆子就是这么被吓小的!
17-08-08 08:42

引用 gc666 在 2017/8/8 8:36:22 发言【内容省略】

环境确实很差,粉尘很多,而且是八十年代末九十年代初的设备,老化很严重,现在是所有设备都处在类似的状态,计划搞蚕食式的整改,逐渐推进。
17-08-08 08:59
互感器和断路器烧成灰烬,整改迫在眉睫。
17-08-08 09:01

上一页下一页