主题:PLC高人指点一下??

点击:1189 回复:16

求各位指点,这个图能不能达到报警输出的效果
附件 image.jpg
最后修改:2017/8/3 0:18:53
17-08-03 00:15
就过载信号来说,出现后能够进行保持,应当可达到预期效果;实用中,可能还需设置对Y0的复位。
17-08-03 01:39
可以,但是没有复位语句的话,只能断电处理了。
17-08-03 10:39
1、2楼兄弟需要复位应该怎么编写
17-08-03 11:44
rst  y0
17-08-03 11:53
加一个复位按钮怎么样?
17-08-03 14:29
加上复位Y0就完善了
不然你这YO工作了就没法停下来了!
17-08-03 14:30
????各位
17-08-03 14:41
该用户被锁定!
17-08-04 10:58
可以
17-08-05 08:18