登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:阀门间隔运行求解。

点击:1102 回复:17

引用 pan_xiansheng 在 2017/7/26 17:26:48 发言【内容省略】

说得很详细,谢师傅表情
17-07-27 09:03

引用 蛇会大学 在 2017/7/26 16:58:25 发言【内容省略】

谢谢,下次设计知道啦
17-07-27 09:20
啥模拟软件推荐一下呗!
17-07-27 12:07
楼主未采用双循环继电器,直接加了中间继电器啊,。。。。。。。。。楼主的KT2停止结束后 还需要手动启动才能启动阀门吗!!!
17-07-27 12:15
电子时间继电器要考虑到余电,理论上可以实际上不能正常工作
17-07-27 12:26

引用 zq3076 在 2017/7/27 12:15:36 发言【内容省略】

不需要哇,一直循环下去的
17-07-27 13:54
附件 微信图片_20170727155756.jpg
17-07-27 15:55
也碰到过同样问题,用在压缩空气储气罐定时排水,车间经常反应压缩空气有水,检查发现用2个时间继电器控制电磁阀偶尔会失控,后来改双延时稳定运行至今
17-07-29 15:39

上一页 上一页