主题:1769是不是不能上传程序?
点击:2349 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
蛇会大学
情况是这样的,我手上有个1769的PLC,里面有程序,我想把里面的程序读出来,试了多次还是不行,是不是没法读出来的?
17-07-25 10:28
1楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
百度经验上有这个选项,我的没有
17-07-25 10:32
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
你先建立一个空的文件,选cpu尽量以及槽位,尽量和它一样。
17-07-25 11:43
3楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
引用
pqsh
在 2017/7/25 11:43:06 发言
【内容省略】
试了,还是不行
17-07-26 19:54
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
授权问题?
17-07-27 14:13
5楼
编辑
引用
管理
guochunyi
点选择文件保存的位置,并且命名,然后 UPLOAD就出来了,就可以读取保存了。
17-10-16 15:35
6楼
编辑
引用
管理
树枝FzevSdcY
读不出来是版本不够,比如cpu20.4,你装了20.3
18-01-06 15:25
7楼
编辑
引用
管理
pglljc
学习学习
18-01-12 16:34
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我给人家修改设备就是读出来修改(不过没有注释很不方便倒是真的),
18-01-13 17:42
9楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
好像这个品牌plc上传不了注释,很蛋疼,。。
18-01-13 21:41