10楼
编辑
引用
管理
wenquan753
没错!
在上面接线时已经换过了!
17-07-24 18:55
11楼
编辑
引用
管理
799676754
图是正确的。
17-07-24 21:35
12楼
编辑
引用
管理
346953791
这里接触器的作用就是相当于电机上连接片,多看电机的连接片是怎么连的就知道了。。
17-07-24 22:56
13楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
主电路是对的,你师父说的是按照习惯那么做的,应该没细看主回路
17-07-24 23:41
14楼
编辑
引用
管理
gzlsj
图纸没问题
17-07-25 07:57
15楼
编辑
引用
管理
gk_0
图纸是正确的,只不过一般为了方便短连接片连接,实际电机端头都是直接对应好的,而不是上下UVW这样的排序
17-07-25 08:18
16楼
编辑
引用
管理
电工班长
倒是热继电器位置有点问题,此处只有一半运行电流,如果有人按电机名牌设定电流值就不能提供可靠的保护了。
17-07-25 09:38
17楼
编辑
引用
管理
华新大个子
应该不是一半电流,是相电流。
17-07-25 18:13
18楼
编辑
引用
管理
workerboy
接错了 什么后果
17-07-26 21:52
19楼
编辑
引用
管理
13734732085
接错了,星型接法可以运行,转换角型接法时导致上级电源开关跳闸,或者电机不转,有异响。