主题:光伏逆变器报绝缘阻抗低故障检修过程

点击:17090 回复:17

现场巡视光伏发电现场发现8#方阵27#逆变器在故障报警 ,逆变器面板上只有红色告警指示灯点亮。首先,将蓝牙模块插入8-27逆变器,检查发现该逆变器从2017年7月7日开始每天都报绝缘阻抗低故障,而且报警的时刻都不一样的。报绝缘阻抗低的时间最早是在7月7日6时01分。逆变器后台查得该逆变器早在7月7日早9时23分离网,此后该逆变器便停止工作,不再输出 。
附件 03B2B3E9E1794582888D3ACAFDE8712B.jpg
附件 微信图片_20170720000416.jpg
最后修改:2017/7/20 0:31:26
17-07-20 00:28
出现此类故障,我们重点检查光伏组串输出对保护地的阻抗,是否出现短路接地现象。
首先关掉逆变器上直流开关,将6路组串的所有正负直流插头拔下,绿色的PV连接指示灯和并网指示灯随即全部熄灭,只有绿色的通信指示灯在闪,红色的告警指示灯熄灭。
此逆变器共连接6路组串。插上第一路组串,稍候,逆变器面板上绿色PV连接指示灯和并网指示灯点亮,其它不变。然后关掉直流开关,绿色的PV连接指示灯和并网指示灯随即全部熄灭,其它不变。接着插上第2路组串,稍候,逆变器面板上绿色PV连接指示灯和并网指示灯点亮……
附件 微信图片_20170719235616.jpg
17-07-20 00:39
依此类推,但到插上第5路组串后,迟迟不见逆变器面板上绿色的PV连接指示灯和并网指示灯点亮。后来干脆就拔下第5路插头,继续向后面插上第6路组串插头 ,结果片刻逆变器上绿色的PV连接指示灯和并网指示灯全部点亮。如此看来,问题就应是出在第5路组串上了。那么,问题是究竟出在第5路组串本身呢还是组串与逆变器之间的光伏电缆上呢?弄清这个问题还得用测量数据说话 。
17-07-20 00:43
首先将组串与逆变器间的光伏电缆两端的光伏MC4连接器插头全部拔下并悬空,然后在逆变器侧 用数字万用表200MΩ量程档分别测量这两根电缆(红正,黑负)的对地绝缘电阻。测量显示黑色电缆为1,阻值足够大。红色电缆为0.8,基本接地。
附件 微信图片_20170719224359.jpg
附件 微信图片_20170719224354.jpg
再取来1000V兆欧表进行测量,测量显示黑色电缆为5M Ω,而红色电缆接近0M Ω。如此看来,红色的光伏电缆接地已是毫无悬念的了。
17-07-20 00:54
恰巧库房里还有工程剩余红色光伏电缆,将有问题的红色光伏电缆换掉,作好插头。关掉逆变器的直流开关,然后将黑色电缆和这条刚刚换上的红色电缆的两端插头分别与逆变器和组串侧的插头进行插接。最后打开逆变器的直流开关,稍候,逆变器面板上绿色的PV连接指示灯和并网指示灯全部点亮 ,绿色的通信指示灯闪烁,红色的告警指示灯熄灭,逆变器恢复正常运行。
附件 微信图片_20170719222438.jpg
附件 微信图片_20170720010459.jpg
附件 微信图片_20170720010453.jpg
17-07-20 01:00
先学习着备用,我们这边刚刚上了10MW的光伏发电。
最后修改:2017/7/20 8:47:28
17-07-20 08:46

引用 电工班长 在 2017/7/20 8:46:59 发言【内容省略】

与大家分享的同时 ,我也能顺便捋顺思路,加深印象 。
17-07-20 11:24
最后华为的什么设备??
光伏这个后期的维护成本如何、
17-07-20 16:45

引用 wenquan753 在 2017/7/20 16:45:23 发言【内容省略】

华为逆变器
17-07-20 20:05
是华为的产品
17-07-20 20:13

上一页下一页