主题:s7-300plc编程软件安装故障
点击:1867 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
zyhzlzyy
在工控的下载栏下载的s7-300plc的编程软件step7 v5.5在安装的时候为何总是显示重启windows,重启后还是不能安装,有朋友可以指点一下吗?或者是给一个完整的编程软件的安装文件
17-07-15 21:31
1楼
编辑
引用
管理
fireray
网上能搜到,只要注册表改个值就行了。
17-07-15 21:43
2楼
编辑
引用
管理
zyhzlzyy
不会操作
17-07-15 22:37
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
如何解决反复重新启动机器还不能安装西门子软件的问题
论坛上很多人受西门子软件安装需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装。现在给出解决方案:
在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值
“PendingFileRenameOperations”
不要重新启动,继续安装软件。
现在可以安装更多程序而无需重启计算机了。
这个问题已经回答了11年了。
年了。
17-07-15 22:39
4楼
编辑
引用
管理
zyhzlzyy
哦,谢谢,试试
17-07-15 22:50
5楼
编辑
引用
管理
zyhzlzyy
没有找到PendingFileRenameOperations”,只找到了FileRenameOperations
17-07-15 23:03
6楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
zyhzlzyy
在 2017/7/15 21:31:50 发言
【内容省略】
给你一个安装指导文档,里面有你遇到的问题的解决办法!
链接:
http://pan.baidu.com/s/1c2IR8pq
密码:vbp9
17-07-15 23:11
7楼
编辑
引用
管理
pqsh
pendingfile是挂起的文件操作,需要重启才能执行。
实际上,这个问题正常不会存在的。包括安装博途网上也有这个安装秘籍,甚至有安装顺序。但实际安装了很多次(win7e+13,win10h+13授权服务不能启动,win10h+14,win10h+14sp1,winxpsp1+5.?),都没出现重复重启的问题。经过和同事对比,发现这个挂起问题,至少和杀毒或者防护软件有关。也就是说,挂起文件操作,可能是因为某些软件阻止了西门软件安装过程中的文件操作,造成西门软件需要重启完成这个过程,而重启后,又被阻止。
不重启或者只有单次/分次重启的PC,是没有杀毒等软件的。
17-07-16 05:52
8楼
编辑
引用
管理
ytthink
很容易就找到了。认真看看
17-07-16 10:58
9楼
编辑
引用
管理
zyhzlzyy
step7 v5.5能在win8操作系统下安装吗?
17-07-20 13:24