登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:三相维修电源的制作

点击:23312 回复:106

变压器用VV接法,就可以
附件 IMG20171208144247.jpg
17-12-08 14:44

引用 zhaozxq 在 2017/12/8 14:44:20 发言【内容省略】

1、你这个图,可是一个变压器的一个铁芯。即使是一个三相变压器,也不是你这样的2个绕组。
2、2个单相变压器,不在同一个铁芯的绕组,不论怎么个接法,也不会产生相互120度相位差的电压啊!
3、你确认这样试过么?
最后修改:2017/12/8 18:15:57
17-12-08 18:13
附件 微信图片_20171209103520.jpg
17-12-09 10:35
快请咸老师来研究一下,在变频器三相输出端(其实任意三相电源也一样),接2只相同的单相变压器,到底可不可以在这2只单相变压器输出端得到三相电压?
17-12-09 10:41
附件 微信图片_20171209103520.jpg
此图已经验证可以
17-12-09 14:30
这种接法是可以的,因为三相电自成回路。但若要取出零钱,需三只单相变压器。可见取得三相隔离电源,可有多种方法。两只变压器是成本最低的一种。
17-12-10 09:00
不错,以后也做个
17-12-10 14:07
详细讲解,好资料。
17-12-22 08:44
感谢咸工的分享。我用1.5KVA的380V三相隔离变压器做了一个,用台达1.5KW的变频器做电源,输出波形完美。但用15KW的德力西来做电源,隔离变压器和电抗器啸叫发热严重。
附件 Screenshot_2017-12-24-16-43-14.jpg
最后修改:2017/12/24 16:44:42
17-12-24 14:37
谢谢咸老师的分享
17-12-24 21:47

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯