主题:西门子plc1200运动控制
点击:1999 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
shixianSheng
我是plc小白,今天调运动控制时遇到这个问题,应该怎么办???
请教各位大神。。谢谢!!
17-07-04 16:23
1楼
编辑
引用
管理
shixianSheng
null
17-07-04 16:26
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
shixianSheng
在 2017/7/4 16:23:50 发言
【内容省略】
您的设备是什么样子的呢?您设备上的PLC电气控制系统又是由什么控制部件组成的呢?您在调整设备的运动控制的时候,又遇到了什么样的难题呢?
17-07-04 16:58
3楼
编辑
引用
管理
shixianSheng
CPU1214C AC/DC/RLY 脉冲输出和方向输出那里不知道怎么调。。null
17-07-04 17:48
4楼
编辑
引用
管理
shixianSheng
控制的是步进电机
17-07-04 17:50
5楼
编辑
引用
管理
297382943
CPU1214C AC/DC/RLY 继电器的CPU能输出脉冲吗?建议回去看看手册!!!!!!1
17-07-05 09:18
6楼
编辑
引用
管理
gk_0
很明显是选错了PLC的型号,导致运动控制变为灰色不可用
17-07-05 09:22
7楼
编辑
引用
管理
yecao2003
换新的晶体管输出型号的PLC。
17-07-05 11:09
8楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
只有晶体管的PLC才可以输出脉冲(高速)
17-07-05 14:04
9楼
编辑
引用
管理
shixianSheng
非常感谢