楼主
编辑
引用
管理
gaoyiling10
厂里有一组一带四普传pi9000系列的变频器同步调速控制,最近变频器经常报过流故障,换一台变频器就没有过流故障,排除了电机故障。这是什么原因导致的,是哪个模块出现问题。
17-06-30 17:13
1楼
编辑
引用
管理
limassol
两台变频器参数设置是否一样
17-06-30 17:58
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是变频器的电流检测有问题,实际电流大吗?
17-06-30 18:03
3楼
编辑
引用
管理
932218503
你可以看看,变频器显示电流多少,再用钳流表看看实际电流,把变频器拆开,看看UVW分别对P N的电压是否一样。
17-07-01 06:38
4楼
编辑
引用
管理
gzlsj
模块或者电流检测电路有问题
17-07-01 10:28
5楼
编辑
引用
管理
莫头脑
普传9号与23号是通病
17-07-01 11:04
6楼
编辑
引用
管理
anheng
如何测量过电流正常的话,那可能是变频器模块或者电流检测电路有问题,送去检修吧
17-07-01 19:27
7楼
编辑
引用
管理
haol1974
建议送修
17-07-01 22:27
8楼
编辑
引用
管理
gaoyiling10
实际电流也大,现在确定是变频器的问题,但是最近几个月接连出现这个问题,只有换变频器才能解决这个问题
17-07-02 11:07
9楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
拔下霍尔传感器试试