主题:【话题】刚用三菱plc写个程序,不成功(20170630)
点击:2094 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
75323627
本公司因业务需求,招聘自动化人员一名,要求:懂继电器、接触器电路控制、西门子PLC、触摸屏、伺服电机、变频器等基础知识和操作经验;大专学历,能力强者可放宽要求。有良好上升空间,欢迎有能之士了解加入。(公司包食宿)
工作地点在广州天河区黄村边防指挥学院宿舍对面!
18927566560微信电话同步
详情可电话微信及面谈
17-06-28 22:46
11楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看了一下,假设是T0一直接通而Y1接通,则需X2稳定断开 才能使Y1一直断开。
否则,Y1断开一下又会接通(若X2断开一下又接通的话);在“电机转一圈”而未能恰好在光电开关“位置”停住时,就是这种情况。
17-06-29 02:22
12楼
编辑
引用
管理
银实
是的,谢谢这位大哥,我也觉得问题出在这里,是不是将x2的常闭点换成m0的就行了呢?
17-06-29 07:35
13楼
编辑
引用
管理
gzlsj
9的常闭点X002可能有问题
17-06-29 07:58
14楼
编辑
引用
管理
wml0060
你把第9行的x2的常闭点换成m0的试试。
17-06-29 10:06
15楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
把9处的T0改为上升沿,并联Y0的常开点试试。
17-06-29 10:06
16楼
编辑
引用
管理
yecao2003
把9行的X2换成MO试试。
17-06-29 11:32
17楼
编辑
引用
管理
wuyang750
电机经过你的光电开关开关的时候会过冲,冲过之后你的光电又变成闭合状态,所以就重复好几次了
17-06-29 12:21
18楼
编辑
引用
管理
知道一点
就在9上x002,换成m0
17-06-30 22:35
19楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可先文字描述控制要求(或其他适当形式),再用程序去实现。可以明确起动、停止信号,尽量让逻辑关系明晰。
当然,我很少编程也很久没有编程了,只是笼统地说说,不一定恰当。
17-07-01 13:16