伺服电机转向换一下,什么法子可靠一点?谢谢·
17-06-19 20:36
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
换向?有许多种模式,哪个方便用哪个。搞正确了,都是可靠地。控制字换向或脉冲鉴相换向(正向脉冲/反向脉冲)。
17-06-19 20:48
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
先看你用的是什么伺服,用的哪种脉冲形式,如果有PLC控制,也可以通过指令控制。
17-06-19 22:00
3楼
编辑
引用
管理
yxx12345
用脉冲加方向控制的伺服吗,是的话把方向信号反过来
17-06-19 22:04
4楼
编辑
引用
管理
fireray
脉冲加方向信号
17-06-19 22:05
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;伺服上设脉冲+方向模式,或正脉冲+负脉冲;
17-06-20 08:43
6楼
编辑
引用
管理
1053370790
首先一点,伺服驱动器上有参数可调,里面有方向选择。
17-06-20 08:53
7楼
编辑
引用
管理
gk_0
既然把帖子放到这个板块来,想当然的让我默认你是用了SIEMENS的PLC,伺服控制是有方向使能位的,例如Q0.3,置位或复位直接更改伺服电机的转向
17-06-20 09:53
8楼
编辑
引用
管理
gzlsj
只有设定参数
17-06-20 10:10
9楼
编辑
引用
管理
haol1974
方向使能
17-06-20 21:40