登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:台达变频器VFD-M端子控制怎么设置
点击:13794 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
1002532006
P01改成01了,接了MO 跟GSD短接 为什么还是不能运行
求大神指教
17-06-15 22:17
1楼
编辑
引用
管理
1002532006
急急急
17-06-15 22:18
2楼
编辑
引用
管理
haol1974
P38设00,P00设00
17-06-16 07:57
3楼
编辑
引用
管理
1002532006
都设置了,p38 p00 还是不行, 除了mo gnd要接,别的需要接吗
17-06-16 08:30
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
频率信号给定没?
17-06-16 08:57
5楼
编辑
引用
管理
1002532006
引用
ZCMY
在 2017/6/16 8:57:16 发言
【内容省略】
频率信号怎么给定
17-06-16 10:41
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
使用前能不能先说明书看一下;
频率来源参数P00;
17-06-16 11:14
7楼
编辑
引用
管理
1002532006
引用
ZCMY
在 2017/6/16 11:14:03 发言
【内容省略】
p00设了04 转扭控制呀,这样不行的吗。。。 p01改成01 p38 是00 然后线就接了gnd跟 mo
17-06-16 12:21
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
M系列早期的版本有些上侧电源输入边上还有几个跳线帽,用外接电位器还是面板上电位器要用跳线来切换;后期出品的才用参数切换;
17-06-16 13:05
9楼
编辑
引用
管理
ngochung
P79 = 9 and p01= 1
17-08-22 20:56
上一页