主题:求助高手
点击:3028 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
yuyanxiao
我司有一台GP550-TC12触摸屏,请问应该用那个版本的软件编程,新版的软件找不到此型号
05-07-12 17:13
1楼
编辑
引用
管理
风之力
sorry,没见过这个型号。
05-07-13 09:17
2楼
编辑
引用
管理
九百壯士
没见过这个型号?GP550T是旧款的人机,程式要用DOS版的,记得没错应该是GPPRO2的吧,当年一台价格约3万RMB,麻烦请风之力老大帮他一下吧,您可以去问一下原厂,不然这样你们怎么做售后服务呀?
05-07-13 17:45
3楼
编辑
引用
管理
风之力
呵呵,我刚进天任不久,对老的产品不太熟悉。
刚查过资料,楼主需要的软件是:[color=blue]GP-PropbⅢ-DOS Ver 1.11[/color],需要在98系统下运行,在2k和xp下是起不来的。
需要的话可以通过QQ给你传过去。
05-07-14 08:57
4楼
编辑
引用
管理
yuyanxiao
啊!老大就是老大,VER1.11偶手里没有,请风之力老大发一份,不过偶没有QQ,留邮箱可以吗?
05-07-14 09:42
5楼
编辑
引用
管理
风之力
上午有点忙, 邮箱多少?
我把文件分成两部分,你装的时候再合一下吧。附件太大,搞不了。
05-07-14 10:56
6楼
编辑
引用
管理
无言的猪
GP-PROII 也可以的。
在GP-PROPBIII C-package03上打个补丁也是可以的,不过这个补要的有偿的。
05-07-14 10:58
7楼
编辑
引用
管理
九百壯士
引用
风之力
在 2005-7-14 8:57:00 发言
【内容省略】
风之力老大:您确定这软件版本对吗?再问清楚吧。
无言的猪老大:请教一下补丁是原厂出的吗?请问软件型号可以打出来给我参考一下吗?
05-07-14 17:21
8楼
编辑
引用
管理
风之力
软件的版本是我一个同事确认的。如果不是,请问您用的是哪个版本?
05-07-14 17:25
9楼
编辑
引用
管理
利昌機電
呵呵呵~~~好玩!
05-07-15 00:01