登录
首页 更多往期体验论坛 FLIR菲力尔产品体验
回帖 发帖
正文

主题:菲力尔CM174钳形表试用——花絮

点击:1085 回复:17

● 室外室内温度
那天,拿着CM174,随手对外一照,树顶上的温度达到了30℃,难怪感到天气闷热。
附件 CM174 环境温度01.jpg
不过,这还不是最高的;前面一个铁门,看看它的温度——哦,33℃,这时候没有阳光,多云天气嘛,阳光时有时无。
附件 CM174 环境温度02.jpg
后来,无意间照了一个阳光斜射的铁门,温度是多少呢?请看下图。想想,应当会烫手吧。
附件 CM174 环境温度03.jpg
不过,不用怕,毕竟时令还只是五月,没有到最热的时候,只是太阳一出来就热——早几天,气温不就比较适宜么?
你看,室内的温度,不就还没跟上来么?虽然是柱子上的温度,却一进大门就感到凉爽。
附件 CM174 环境温度04.jpg
所以,私下里想啊,这个天气,适合于休息……哈哈!
17-06-14 10:00
然后老板说:想休息?没门!
17-06-14 14:06
钳形表能测温,太先进了,哥们单位挺有钱的,这么好的东西,福利应不会错的,休息一下,又不是大事,老板也不会这麽不通情达理,否则不可能发展这么好
17-06-14 15:15
你测你的,老板才不理呢表情
17-06-14 17:53
这宝贝果然厉害  ,比普通热成像仪不知要好多少 啊!
17-06-14 17:55
忘记说了,是借用的,借用的就要还——再借不难么!
——是“中华工控网”体验活动;
——我以为,标题已经说清楚了呢。


以下继续:
————
● 母排热图像
当然,拿着这个表,不是光用来测测树木、墙壁温度的,不是第一次就看了看母排么:
附件 CM174 母排01.jpg
实物是这样的:
附件 CM174 母排02.jpg
两者有点像吧!
17-06-15 06:12
● 浪涌电流,最大值、最小值
因为不接触设备,想找个测量浪涌电流(起动电流)之处,还得托人;后来想到,小电机应当也可以,于是找到个排风扇,电机1.1kW、额定电流2.6A。
附件 CM174 浪涌电流01.jpg
测得的两次起动电流如下图(可见,每次的起动电流,有可能不一样):
附件 cm174 浪涌电流02a.jpg
哦,表的全貌是(底下是A4纸):
附件 cm174 浪涌电流 表的外形.jpg
附送一个电流比较值(电阻性加热炉,可控硅移相触发):
附件 CM174 浪涌电流 5P设备 电流比较值.jpg
另一处测得的电流最大值、最小值:
附件 cm174 浪涌电流 最大值 最小值5P_1.jpg
● 开关出线热图像
下图是某开关的出线及其热图像,测试时电流不大,24A。
附件 CM174 5P01a.jpg
这是抽屉柜的一个出线,测试时电流在300A~400A(图中显示的电流是虚幻值):
附件 CM174 6P01a.jpg
再来看一个,貌似右边一相的温度偏高,当时未仔细看,也不知道是不是测量不当的影响;当时,还未测到全部电流值,就已经停机了:
附件 cm174 11p01a.jpg
17-06-15 11:59
挺好,就是屏幕有点小
17-06-15 15:33
看来是个玩具了啊 哈哈哈哈哈哈
17-06-15 17:18
说得好,“哈哈”也打得好,不表扬都不行。
正面说来,以玩的心态工作,那么是一种享受;当然,安全要求不能放松,也不妨碍精益求精,而且工作时需集中注意力,只是在工作后感受愉快。
顶楼的图片,其实是一种了解熟悉和准备,只是写得轻松些罢了。
17-06-16 10:58

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯