10楼
编辑
引用
管理
goldage
呵呵,经常性的堵转应该是工艺设计的问题啊
17-06-12 21:38
11楼
编辑
引用
管理
gaoyingchun
调试时,电机不转,变频器报警了吗?
17-06-13 09:35
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哈哈,看来楼主是被假矢量给伤了?唉,没办法,这也是现状呀。
17-06-13 10:36
13楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
没报警,有频率输出,电机不转。
17-06-13 18:59
14楼
编辑
引用
管理
goldage
没报警,有频率输出,电机不转,这个现象应该是变频已经保护了,看看你的参数设置是否屏蔽了报警吧,细心看看实际上的频率显示是保护前的运行频率吧