楼主提出了一个“物尽所用”的方案,值得嘉奖!这里提二点个人看法:
1、松下FP0-C16T还有一个断电保持的地址:C140-C143(4点经过值)。
2、松下FP0-C16T是没有电池支持的,也就是说它用EEPROM做断电保持的载体。那是有使寿命限制的。
3、松下FP0-C16T有10组(每组64个W)的内部断电保持存储区可供使用,只要在R9013时用F12瞬间读出、或在变更参数后用P13一次写入,相信640个数据组再加上原有的8个DT、2个WR、4个C,足够可以应付一般的要求了!
注意:松下FP0-C16T只是一款8进/8出的小型低价位PLC,而且有四路高速计数、二路脉冲输出或PWM输出,能有那么多功能和存储地址已属不易,也不能太苛求了。至于用更高的价格买功能更多的PLC,在小型设备的使用上是一种浪费。(现在很多人多都说自己会PLC,然后遇到问题就用更高的代价买更复杂的PLC。楼主才是一位真正会PLC的人,他懂得挖掘PLC所有地址、所有指令的潜能用人家认为“不好”的PLC编出最好的程序)。
07-01-05 09:55