登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:PLC内部掉电保持寄存器的巧妙利用

点击:98213 回复:111

MASTER
06-12-09 22:06
楼主提出了一个“物尽所用”的方案,值得嘉奖!这里提二点个人看法:
1、松下FP0-C16T还有一个断电保持的地址:C140-C143(4点经过值)。
2、松下FP0-C16T是没有电池支持的,也就是说它用EEPROM做断电保持的载体。那是有使寿命限制的。
3、松下FP0-C16T有10组(每组64个W)的内部断电保持存储区可供使用,只要在R9013时用F12瞬间读出、或在变更参数后用P13一次写入,相信640个数据组再加上原有的8个DT、2个WR、4个C,足够可以应付一般的要求了!
注意:松下FP0-C16T只是一款8进/8出的小型低价位PLC,而且有四路高速计数、二路脉冲输出或PWM输出,能有那么多功能和存储地址已属不易,也不能太苛求了。至于用更高的价格买功能更多的PLC,在小型设备的使用上是一种浪费。(现在很多人多都说自己会PLC,然后遇到问题就用更高的代价买更复杂的PLC。楼主才是一位真正会PLC的人,他懂得挖掘PLC所有地址、所有指令的潜能用人家认为“不好”的PLC编出最好的程序)。
07-01-05 09:55
我觉得楼主肯定不怎么忙,像我,根本没时间思考系统的最佳性价比,只要满足工艺要求,老板就同意,不过报设备的时候要高一档次,给老板留出压价的空间来,比如315的够用,就说用316的,让老板也“专家”一把,让他觉得你小子也不过如此。等出了莫名其妙的问题,你自己也有话说:“当初我选316的!·#¥%……—*,你不同意!·#¥%……—*”,呵呵,见笑了。
07-01-14 15:42
多谢!
07-01-25 16:06
有多余的地址当然好(价格也不一定会贵),但楼主的钻研精神值得提倡。
顺便说一下,松下16点的FP0除了DT1652-1659、WR61-WR62以外,还有一个SV140-SV143也可使用。如果是储存后上电时调出的话,使用P13/F12指令还可以写16位的数据区共640个。对于16点输入/输出的低价基本型PLC来说是足够了(8进/8出小型程序一般用不到六、七百个断电保持数据的,除非与人机界面或外部设备通讯时才可能用这么多)。
07-03-18 17:56
精典,学习
07-03-19 21:14
学习学习
07-03-26 21:51
ok
07-03-28 21:04
楼主是个真正的高手.对PLC的研究很深入啊,我是个新手还想您多多指教
07-04-26 02:11
怎么看不到呢?
07-04-29 16:53

上一页 下一页