主题:新买的变频器用了一天。断路器就烧了,是不是变频器的问题?
点击:2223 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
变频器坏了吗?
17-05-27 13:27
11楼
编辑
引用
管理
svpama
新买变频器,这里包含的意思,除了那个变频器是新的,还有接线是新接的。你的接线对不?还有你的变频器和旧的是同牌子同型号不?
这些没说呢?
17-05-27 15:21
12楼
编辑
引用
管理
weixiu123
换新的断路器试试了啊
17-05-27 15:22
13楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
不好确定只能先换一个试试啊
17-05-27 15:54
14楼
编辑
引用
管理
zq3076
接线一定要可靠,断路器容量要足够,基本就可以排除问题了!
17-05-27 18:07
15楼
编辑
引用
管理
sanxinkejili
谢谢大家! 问题已解决。 新买的37千瓦变频器,用了一个旧的63A短路器,烧了后,又用了一个旧的短路器又烧了。