主题:CPU216还区分编程电缆呢?
点击:1047 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
ytleaderplc
算是比较老的产品了
用西门子的串口电缆连接不上,用普通国产几十元的电缆就可以读取程序了。
17-05-24 09:01
1楼
编辑
引用
管理
秀空
这个PLC是旧的吧,可能是PLC口直流输出坏了。
17-05-24 10:03
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;PLC是不会认这个的;SIEMENS原装的PC-PPI是可以的;
17-05-24 10:13
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
引用
ZCMY
在 2017/5/24 10:13:36 发言
【内容省略】
现在是原装的电缆联不上。普通电缆连接上了
17-05-24 11:45
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;普通用的是USB接口电缆,原装的COM口,另加了USB转换器,对不?
17-05-24 13:26
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
引用
ZCMY
在 2017/5/24 13:26:53 发言
【内容省略】
不用转接器。我的电缆就是串口的
17-05-24 13:49
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你电脑自带的COM口还是用USB转换出来的COM口?
17-05-24 14:20
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
电脑直接的串口
电缆也是没有问题的
不研究了,反正程序读取出来了。
17-05-25 10:02
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
线坏了吧。
17-05-25 10:32
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
原装的电缆上面有拨码开关,不同的波特率是用DIP开关来调整的;
17-05-25 13:15