登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:简单的问题复杂化

点击:2243 回复:35

附件 QQ图片20170521194530.jpg
一台星三角设置如图控制, 控制电源一送电就跳闸。
当班的人员就慌了,不知道弄哪里好,怀疑空开坏了,换了还是不行。又换按钮,就差换接触器了。
我都不知道他们怎么想的。
17-05-21 20:01
我们接班后了解情况,由于是两地控制,当时处于转换开关在远程,所以把开关打到就地,也就是图中SB4转换开关,送电正常。然后拿万用表测量到PLC的线接地了。
将接地线路解除,机旁启动,赶紧通知恢复生产。从发生问题到结束,影响了5个小时。
事后赶紧向领导汇报,此电缆有一根接地,其他也可能有问题,做好换线的准备。
最后修改:2017/5/21 20:06:59
17-05-21 20:04
看得出来,楼主不但是经验丰富,对电路的控制电路也很熟悉,一下子就缩小了查找范围。
17-05-21 20:38
想起前几天万能铣床主轴不能启动,快进,进给都没问题,由于没图纸,我先强制启动主轴接触器,不会自锁但主轴会启动,说明主线路没问题,控制线路断了,一开始先从启动按钮查,,线路没问题,当时就想哪出问题了,还上网查了万能铣床的工作原理,原来主轴有个锁死转换开关,而这个开关安装在铣床主轴左边电器柜外,当时只是简单问下操作者按钮位置有没变换,他说没有,后来查到就是这个转换开关被旋到主轴锁死位置造成控制回路断开,只是这个选择开关安装位置我也没注意到,后来和操作者沟通应该是他在换挡的时候可能不小心碰到,后面主轴就开不起来了,,这个问题我也修了快2小时,都快吧铣床控制回路查了一遍,有时候小问题就是往复杂的方向去处理,其实还是对设备控制方式,控制原理不熟
17-05-21 21:06
这个电路设计有问题,转换开关的位置不对
17-05-21 22:42
看起来是常规检修,但若未遇到过类似情况,可能确实一时难以找准故障;
3楼说的,若是不了解情况,检查起来可能大费周折。
17-05-22 06:36
大神你好!看了你说,一些地方我不太明白  1 把远程开关打到地   这是什么意思啊?  2 PLC线接地了是什么意思啊? 请大神讲解一下表情
17-05-22 09:46
问题一般不会,就是复杂的。
17-05-22 10:08
置换法,是不懂系统工作原理,才采用的方法。也是不动脑子的人喜欢的一种排故法。它的最大特点就是盲目性。喜欢经验办事的人亦如此。
17-05-22 10:15
维修有时候检查方法很重要
17-05-22 11:16

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯