换了一个78L15,没上79L15上电报FU.20电流检测错误
附件 3333.jpg
最后修改:2017/5/21 15:21:14
17-05-21 14:59
换了一个78L15,没上79L15上电报FU.20电流检测错误
17-05-21 15:19
附件 3333.jpg
17-05-21 15:21
报P.OFF故障的原因有:
   1.直流母线滤波电容容量变小或失容;
   2.整流桥有损坏的单元;
   3.三相电源电压过低或缺相。
   4.旁路继电器没有吸合或触头接触不良;
   5.电压检测电路有故障;
   由楼主描述得知:继电器没有吸合,请查继电器控制三极管及24V电源。
17-05-21 21:33
一般都是和5伏电源反并联那个二极管是电压检测。
17-05-22 11:55
  楼主又找不到了。
17-05-24 21:48
刚不是说了继电器没吸合吗。你直接查驱动电阻就是,坏的多。。。。。
17-05-25 18:27
Cpu板上有个可调电位器,绿色的阻值多少不记得了,代换后可排除故障。