主题:四方C300报p.0ff
点击:1643 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
165572451
换了一个78L15,没上79L15上电报FU.20电流检测错误
最后修改:
2017/5/21 15:21:14
17-05-21 14:59
11楼
编辑
引用
管理
165572451
换了一个78L15,没上79L15上电报FU.20电流检测错误
17-05-21 15:19
12楼
编辑
引用
管理
165572451
17-05-21 15:21
13楼
编辑
引用
管理
799676754
报P.OFF故障的原因有:
1.直流母线滤波电容容量变小或失容;
2.整流桥有损坏的单元;
3.三相电源电压过低或缺相。
4.旁路继电器没有吸合或触头接触不良;
5.电压检测电路有故障;
由楼主描述得知:继电器没有吸合,请查继电器控制三极管及24V电源。
17-05-21 21:33
14楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
一般都是和5伏电源反并联那个二极管是电压检测。
17-05-22 11:55
15楼
编辑
引用
管理
799676754
楼主又找不到了。
17-05-24 21:48
16楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
刚不是说了继电器没吸合吗。你直接查驱动电阻就是,坏的多。。。。。
17-05-25 18:27
17楼
编辑
引用
管理
2562485184
Cpu板上有个可调电位器,绿色的阻值多少不记得了,代换后可排除故障。
17-05-26 17:55