479055278
电容电流越大总电流为什么会减少啊
17-05-26 08:53
21楼
编辑
引用
管理
黑太狼iwPukU
是现在才出现的还是也一直都这样 一直这样肯定是参数问题
17-05-26 10:07
22楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
[电容电流越大总电流为什么会减少啊]这个问题就是电容补偿的关键;如果没有补偿柜那补偿电流就得从电网获取,总电流就会增加。如果是电容柜提供,总电流就会减少。当然前提是电路是承感性。
17-05-26 10:43
23楼
编辑
引用
管理
yecao2003
还没怎么用过电容补偿柜呢。
17-05-26 11:21
24楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
怀疑是无功控制器的问题
17-05-26 11:41
25楼
编辑
引用
管理
feizjf
感谢各位的回复、提示。现已经基本解决问题。
解决的方法是,全厂负载开启,然后空转,不做任何动作,然后操作补偿器重新进行了自动设置。
现在关闭所有负载后,5个补偿电容都自动关闭了,不会像以前一样有1个补偿电容还在继续工作,目前力调系数达到了0.84