主题:低压进线柜采用下进线符合规范吗?

点击:3792 回复:22

引用 243604901 在 2017/5/19 20:58:55 发言【内容省略】

不符合常理,空气开关难道要倒着装?还是空气上下开关位置不变,进出线接线端子顺序倒着接?好像不行,因为空气开关需要电源进行供电,而电源的采集路径就是上部的进线接线端子排。
17-05-20 11:57
我觉得可以下面进线,接线时一定上进下出!
17-05-20 14:30
能不能下进上出的触点开关器件,,关键看他的触头形式都是静触点接线,就没问题。比如,接触器触点不论上下,都是静止状态的触点端。而刀闸就不同了,刀闸有静触点和动触点接线端。所以刀闸必须是上进下出接线。这好像是国家标准规定的。以此类推吧。
其实这个问题好像有过讨论。就是一个概念问题。为什么会有上进下出的接线规则。仅此而已。
最后修改:2017/5/20 16:16:34
17-05-20 16:16

引用 243604901 在 2017/5/19 20:58:55 发言【内容省略】

看说明书或者问厂家。
据我所知,这个型号是不可以的,具体以厂家说明书为准。
17-05-20 19:48

引用 cfg168 在 2017/5/20 11:57:13 发言【内容省略】

有部分厂家的一些型号的断路器是注明允许下进线的。
大家要注意的是楼主到底是问进线柜还是问进线柜内的开关能否下进线,这是两个不同的概念!
如果仅是仅指柜子的话,是没有限制的,但是,如果是指柜子内的开关,这是有规定的,通常不允许下进线。但有些开关在设计上已做到安全可靠,并有明确的标识,这是允许下进线的。
最后修改:2017/5/20 20:04:24
17-05-20 19:57

引用 cfg168 在 2017/5/20 11:57:13 发言【内容省略】

施耐德的万能框架式断路器式可以的。DW95。DW15也可以下进线。电动操作回路的供电是独立的,它不管你是上端进线还是下端进线。只要供电它就工作。
最后修改:2017/5/20 20:58:22
17-05-20 20:57
DW15-630A,DW16-630A,只能上进线;
DW15-2000A,DW16-4000A,和DW40/DW45全系列都可以上进线或下进线。
17-05-21 07:38
真没见过下进线的断路器。
17-05-21 07:43
没有图吗。。。。。。
17-05-22 15:58
进口的原装柜体,下进线上出线也有。所以具体问题具体对待。不要一刀切。
最后修改:2017/5/22 16:05:44
17-05-22 16:04