主题:超声波液位计 跳跃问题

点击:1842 回复:14

基本每个星期左右都会出现一次跳跃, 譬如在今天 不到2分钟的时间内,液位显示自动从2.3上升2.6,导致水泵自动启动,实际水位却并没有变化,时间长了我就担心连续运转水位下降后泵干转损坏,没办法只有再接入一个低位浮球进行保护了。
这是什么原因造成的液位显示这种变化呢?
17-05-16 14:43
根传感器的哪些安装环境因素有直接关系呢? 上面说错了,应该是不定期的。 然后过段时间突然自己又好了
17-05-16 14:46
2.3,2.4,2.5这样的慢慢上升   0.0
17-05-16 14:47
可能是干扰引起的
17-05-16 16:24
这种无规律的变化多数是干扰问题!
17-05-16 19:47
把信号线单端接地或是两端接地试一试。
17-05-16 21:17
偶然性故障,干扰或信号传输有不有问题(例如接触不良,先考虑简单的因素)。
17-05-16 23:29
不定期出现首先排查一下附近有没有变频器,跳变时间和变频器启停时间有没有重合,没有重合可以排除。
还有就是水位的波动,是不是有间歇性进水或者某个泵的底阀不好,涌进来水如果比较急,造成水位十几二十厘米的波动也有可能,尤其是用超声波液位计的话,如果是投入式压力传感器做水位监测,这条建议请忽略。
液位计安装位置也要看看,是不是离池壁啥的有点近。
17-05-17 03:35

引用 yutianhe95 在 2017/5/16 14:47:04 发言【内容省略】

水位变化?
传感器质量?
把它安装到其他地方,检测固定墙体或地面观察。
干扰可能性比较小~规律变化。
17-05-17 06:52
那我再试试单端接地看看
17-05-17 08:12