谢谢各位老师,原因已找到。水泵泵头偏紧导致启动电流偏大,变频降频保护。
17-05-19 11:18
比较奇怪为什么工频的时候,电流正常呢?
17-05-19 11:51

引用 516596794 在 2017/5/19 11:51:18 发言【内容省略】

对不起,这个问题我解答不了,我也一头雾水,请版主赐教,谢谢。
17-05-19 14:07
工频启动是6倍电机额定电流,启动力矩瞬间很大,也就是说,启动爆发力很强。变频器启动,基本是额定转矩启动,力量绵柔但持久。两种状态,风格各异。嘻嘻
17-05-19 14:31
给变频器做个自整定学习看看
17-05-19 22:53
看30楼,产品质量问题
17-05-19 23:41
工频启动转矩大,能很快克服启动点的静摩擦阻力,因此工频启动受泵头偏紧影响不大。而变频启动责则符合33楼的说法。
17-05-24 06:34
泵头偏紧啥意思啊
17-05-25 16:49

引用 479055278 在 2017/5/25 16:49:43 发言【内容省略】

可理解为静摩擦力大。
17-05-25 21:18
也就是水泵的旋转自由度不够,水泵旋转有卡塞现象
最后修改:2017/5/26 14:48:06