公司突然要装三个电表,都带有互感器的,三相四线电表,电源50平方,70平方,怎么接线,有没有实物图
17-05-12 18:39
互感器穿在电源线线上
然后互感器的线接电表
不清楚找度娘!
17-05-12 19:04
度娘是万能的,业内人士应该能够看懂。
附件 IMG_20170512_190913.jpg
17-05-12 19:10
接线盒盖板上,应当也有示意图。
17-05-12 21:31
电源线258怎么能搞定他,要不要把电源接入258端子电线50平方的
17-05-12 21:38

引用 农民之声UkXQ 在 2017/5/12 21:38:03 发言【内容省略】

电表的三相电源线必须经过线径的转换,才能接入电能表的接线端子排。常用的方案就是,在50平方的线耳所连接的空气开关接线端子的螺丝处,接驳一根1.5平方的小电缆线,进入电能表。
17-05-12 22:04
实物接线图。
附件 mmexport1494650695183.jpg
17-05-13 12:46

引用 1522615606 在 2017/5/13 12:46:42 发言【内容省略】

这是无功有功实物图
附件 1-110R40I053.jpg
17-05-13 12:57
无功电表还没有接过,有什么作用
17-05-13 13:17
无功电度数也需要缴纳费用,要看你公司产生的无功电度数的数值大小,而无功电费的价格屠宰刀由供电所进行挥舞。表情
17-05-13 19:59